变压器的并列计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 08:43:46
两台具有相同变比和连接组别的三相变压器,其额定容量和短路电压分别为:S1n=31500KVA,Uk1(%)=18.35%,S2n=20000,Uk2(%)=17.72%.将它们并列运行后带负荷45000KVA,求(1)每台变压器分配的负荷?(2)两台变压器在不允许任何一台过负荷的情况下,能担负多少最大负荷?(3)变压器总设备容量的利用率?

大家帮帮忙,要用到那些公式?怎么解?能把过程写一下吗?
高压侧电压为:110KV
中压侧电压为:35KV
低压侧电压为:10KV

它们带负载之比=(S1n/Uk1):(S2n/Uk2),约等于171662:112867。并联带45000KVA 的负荷时
第一台变压器担负45000*171662/(171662+112867)=27149KVA
第二天变压器担负45000*112867/(171662+112867)=17850KVA

这都是很基本的公式啊

第二个问题是,你只需要比较(1/Uk1)和(1/(Uk2)的大小,哪个较小,你以哪个为基准算

你需要好好提高一下变压器部分的知识,相关内容在电机学的变压器部分

山东临沂鹅卵石生产基地;
地处沂南县西山郊河道旁,承包河滩。天然鹅卵石;
变压器专用鹅卵石:
建设部部颁标准有规定的,大型油浸式变压器下部应设有储油池,面积要稍大于变压器所占平面,深度1M左右,铺设直径8-10CM左右的鹅卵石,主要目的就是吸收变压器漏油。
相关标准:
电力设备典型消防规程DL5027-1993中7.3.4规定为50-80mm。
《3-110KV高压配电装置设计规范》(GB 50060-92)第5.4.5条 贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层,其鹅卵石直径宜为50-80mm。

Xt1*(标幺值)=18.35/31.5=0.58254
Xt2*(标幺值)=17.72/31.5=0.56254
缺电压是多少