如何测量热过载继电器好坏

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 00:16:54
一台空压机热过载继电器电机空载跳动频繁.

热过载继电器对于电磁式(电压、电流、中间)继电器,其感测机构即为电磁系统。其检测方式有下面几点:

【线圈故障检测】

热过载继电器线圈故障通常有线圈绝缘损坏;受机械伤形成匝间短路或接地;由于电源电压过低,动、静铁芯接触不严密,使通过线圈电流过大,线圈发热以致烧毁。其修理时,应重绕线圈。如果线圈通电后衔铁不吸合,可能是线圈引出线连接处脱落,使线圈断路。检查出脱落处后焊接上即可。

【铁芯故障检测】

热过载继电器铁芯故障主要有通电后衔铁吸不上。这可能是由于线圈断线,动、静铁芯之间有异物,电源电压过低等造成的。应区别情况修理。

通电后,衔铁噪声大。这可能是由于动、静铁芯接触面不平整,或有油污染造成的。修理时,应取下线圈,锉平或磨平其接触面;如有油污应进行清洗。

噪声大可能是由于短路、环断裂引起的,修理或更换新的短路环即可。

断电后,衔铁不能立即释放,这可能是由于动铁芯被卡住、铁芯气隙太小、弹簧劳损和铁芯接触面有油污等造成的。检修时应针对故障原因区别对待,或调整气隙使其保护在0.02~0.05mm ,或更换弹簧,或用汽油清洗油污。对于热继电器,其感测机构是热元件。其常见故障是热元件烧坏,或热元件误动作和不动作。

用钳型电流表实测电流,再观察热继电器动作电流,如果确实比动作电流大请检查电机,电机没问题的话更换大容量热继电器,如比热继电器动作电流小,需更换热继电器。