每小时用电500-600度的工厂需要多大的变压器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 20:24:10
10千伏变380伏.再有厂内主电缆应该用多大规格的。

变压器的使用效益为80%左右.600度电也就是600KW 600KW需要的电流在1000-1200A左右 600/0.8=750KVA 由于没有这个规格.所以选用800KVA变压器(800*1.44=1152A).如果线路长度为400M用铜导线.应选用550mm2 如果选用铝导线用940mm2 变压器输出电压为400V 线路满载时末端电压为370V 线路电压降为30V

一小时500 600度 的电 也就是说你们厂里的用电总功率的500 到600千瓦 那变压器的选择也要在600千瓦左右

厂里的主电缆按照总电流算大约要120平方的电缆

根据你的负荷情况可以选用630KVA的变压器,不宜过大否则变损费也要增加

江苏XXX供电公司 马德明

变压器用630KVA。600千瓦大约是1000A左右。电缆我觉得应用2根300平方以上的电缆。