海尔牌子的。1.5P
买来才20天,空调转页下面有很多水珠,有时会滴下来,连接内机和外机的那根粗管子摸一下也是湿的,看外机不想水管堵住,也有很多水从出水管流出,

你的情况,假如不是空调故障的话,那可能你是在南方,南方最近湿度很高,达到了90%,加上你空调设置温度过低了一点,那么空调转页就会产生凝结水,正常的,适当调高一点设置温度即可。

假如是故障,那么除非最近发生地震是房子倾斜,不然100%是安装质量问题,现在的空调安装质量确实令人担忧。打电话报修吧。

赶快找海尔售后啊~

空气潮湿引起的,相对湿度较高,空气含湿量较大,你描述的部件属于低温区域,低于房间空气的露点温度,所以有大量的凝结水现象发生,不用担心,不是空调的问题,你可以试着把温度开高一些试试~

呵呵 希望我的回答对你有帮助~

这种现象大概是室内温度设定的太低,而空气湿度太大造成的。

挂式空调室内机常见漏水现象,主要有以下几种情况造成的:
1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。
2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
6、热交换器滴水:
1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。
2).空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。
当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。动手能力强的可自行调整,方法是:
一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看