酒店用多少吨的锅炉可以根据实际情况计算:

热水锅炉室内采暖锅炉负荷大小快速核算技巧

宾馆、酒店、家庭、商场冬季采暖倡导选用热水锅炉,以燃气热水锅炉为首选,当然啦没有条件使用天然气的地方也就没有办法啦,燃煤热水锅炉也行,如何快速计算出贵处采暖所需热水锅炉负荷大小,下面就把本人多年的一点小技巧告诉大家,好好保存啊,免去再去咨询锅炉厂家,浪费时间和费用: 速算热水锅炉负荷量技巧一: 锅炉负荷(锅炉容量)--(D); 取暖当量--215000
采暖合适温升T=T2-T1(T2目标采暖室内温度,T1当地冬季历史最低温度;室内取暖面积--S
记着:热水锅炉负荷D兆瓦=T*S/215000
下面来举例验证一下:太康一商场,冬季室内采暖面积6000㎡,历史冬季最低温度-10℃,取暖要求室内温度15℃为目的。好啦按照上述方法算一下,差不多是0.7兆瓦,就这么简单,你记着没有? 再举一例,东北吉林市一酒店,采暖面积24000㎡,本地冬季历史最低温度-20℃,采暖要求室内温度17℃,快速计算一下热水锅炉的负荷是多少?答案是4.13兆瓦,没有此型号的灵活一下选购4.2兆瓦的热水锅炉的为上,就这么简单啊
也有经验人士核算室内采暖锅炉负荷按照室内面积当量来进行通算的,每平方米给予50兆瓦、60兆瓦、70兆瓦、800兆瓦、900兆瓦、100兆瓦、110兆瓦、、、、、、、那么依照哪种方式选择比较合适,即节能降耗,还能达到室内采暖的目的? 速算热水锅炉负荷量技巧

二:
这里提供给大家常数k=4.6,记着他很有用, 还有就是温升T和室内采暖面积S 热水锅炉容量(瓦)=4.6*T*S
用这个方法计算一下例一,4.6*25*6000=700000瓦=0.7兆瓦
比如说:关于供暖面积 一吨的锅炉如果供暖的话能供6000平。 如果一吨的锅炉用来供应热水那么能保证每小时多少方水呢 1吨锅炉=60万大卡热量 1升水加热1度用1大卡热量 60万除以水的温差就是水量 如:10度的水要加热到70度 600000/(70-10)=10000升

一楼的是卖锅炉的吧?给人家用俩台锅炉?又不是开洗浴中心?

你用一台0.3兆瓦(0.4吨