变频水泵压力不稳,泵一停,压力就降下来了,且速度很快

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 15:02:25
管网无漏点,而且晚间也是一样

如果是变频恒压供水,水泵自动停止后,水压急剧下降,而且变频器频繁启动水泵,原因只有一个:

水泵前面的逆止阀损坏,或者根本就没有!

如果有泄漏点,水泵会一直转动,维持恒压不变。

使用压力罐是技术的倒退!

变频恒压供水的概念是:由变频器控制水泵的转速,无论用户用水量如何变化,始终保持整个管网水压的恒定不变,也就是保持管网中的流量不变!如果让水泵自动停止运行的唯一条件就是管网的流量为零,即处于休眠状态。如果一旦有用户用水,即流量不为零,变频器就自动启动水泵,保证用户用水。

变频恒压供水与压力罐的上下限模式供水,根本不在同一个技术档次;大刀长矛对阵坦克大炮

国泰变频恒压供水

检查你的管道是否有逆止阀,如有请检查是否起作用,如没有可以安装,问题可以解决

泵停了压力降下来,是因为有人用水,很正常,这样的使用方法,变频器就失去了意义。要想降的慢就加气压罐,

管道有漏的地方!查找漏点吧!