有些空调外机的细管(出外机的管)没有结霜,有人说是没有毛细管.他的意思是毛细管装在内机还是用了别的节流装置,有或者不结霜是其他问题.我看到很多空调的粗管和细管都是结霜的!
还有冲注制冷剂时,我看到压缩机周围的一些管结霜,然后逐渐退去.师傅说是加雪种的正常过程,"一开始的结霜是因为低压".就是这句话我不是很明白,可以的话请高手详细解答.
我的表述错了,是不结霜!我看到的是粗管湿且冻,细管干燥.而平时见到的粗管和细管都是湿且冻的!!就是不明白那条细管为什么干燥.

充注制冷剂时,压缩机周围温度待低,所以低压管结霜,这是正常的.

因为制冷剂刚刚从瓶里出来时是液体进入到空调管路的时候,变成气体,这个过程要吸收热量,所以。。。。。

1、管路结霜是不正常地。
原因:缺R22(氟利氧)
截流阀堵塞

2、充氟时为什么管路会接露或霜。
原因:氟的沸点是-40度左右。要想装入罐子变成液态是需要用压力来完成的,高压力的罐体内的氟,在充入空调系统时是需要吸收大量热量来完成液态变为气态的。这就是为什么加氟时管路会变冷,加好后系统内管路压力平衡,也就慢慢变会原来温度。

这是个物理过程。

NO NO NO ..空调正常工作是结露不结霜的。结霜的情况,一是堵,二就是缺F。

低压造成冷媒不能充分完成热传递,冷量不足 冷量都在铜管的运输过程中散出去了,就会导致铜管结霜而且制冷效果明显下降或者不制冷。

,"一开始的结霜是因为低压".
解释:在冲氟利昂时,氟利昂灌的压力高于你的空调时,就会结霜,不是结雪,这是一个物理变化,液体在变成气体的过程中,需要吸收大量的热,氟利昂的沸点是零下40多度,所以在刚冲液时它会吸收周围的热量;也就是空气中的的热量,又因空气中有水分,所以才会结霜的。
在冲氟利昂的过程中,氟利昂容器的压力逐渐与空调的压差减小,氟利昂气化的就少,吸收的热量就越少,等快冲完时,两者的压力就已基本上一样了,受压力的限制就没有气化的过程啦。
这就是,"一开始的结霜是因为低压".的意思。

不管用什么节流装置,空调的粗管和细管不能有结霜.有结霜是不正常现象.
充注制冷剂时,压缩机周围温度待低,所以低压管结霜,这是正常的.