维修电源部分的三菱FX1S PLC,上电后发现电源指示灯亮、但RUN指示灯不亮。短接输入指示灯也不亮。谢谢各位

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 14:12:26
已经放了大概2年了,电池已经没电了。是否与程序丢失有关。
已经拨了RUN/STOP切换开关,没用

要确认PLC内的程序是完好的并且是正确的。
要不PLC通电打到RUN后,PLC会跳到STOP。

不是有四个灯吗,电源、运行、电池、出错
那些灯在亮呢?要只奥这些才好分析呢,不过看你说的初步估计是程序丢失了,我也遇到过新的运行才几天程序就无缘无故丢失了

电源模块(开关电源)故障,我以前修过同样的故障。

第一 程序丢失
第二 输入模块出现问题
鉴定完毕!

上面不是有RUN/STOP切换开关吗,可以拨动试试。