变压器速断电流和过流定值计算中互感器的变流比和继电器的接线形式是指高压侧还是低压侧的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 04:09:58
在变压器速断电流和过流定值计算中的电流互感器的变流比要去控制柜里查高压侧还是低压侧的互感器,还有继电器。我们厂好几个变电所,一时无从下手啊!现在刚实习有很多东西不懂,望前辈多多指点

从电流互感器出来的电流乘以电流互感器的变比就是高压侧的电流。二次侧的电流通过电流继电器形成回路,一般GL系列电流继电器上整定的电流值乘以变比就是一次侧的过流定值,电流继电器上正定的倍数就是一次侧的过流定值的倍数,也就是速断电流。DL系列的继电器直接整定出二次侧的过流或速断值

没听过变压器有这个保护的,只线路上有,也许我孤陋寡闻。不过也可以按照线路一样,这类保护都是装在电源侧的。变压器的电源....貌似就是一次侧吧:)

高低压侧都有嘛,你可以先算差动保护,这就涉及到高低压侧了,再来算这些不是都有了哦

高压侧。

非常感谢各位的相助