空调高压18.5KG低压3.6KG压缩机烫手,请高手指点是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 18:18:16
原来是3匹格力,换了日立牌3匹压缩机

压机运转开本来就烫手,只要能正常运转不产生热保护,而且空调制冷效果可以就行了。

别的没必要多滤的。

如果空调时冷时不冷 热保护的话有以下几种情况:

一、系统可能有空气,
二、系统有地方节流,

希望我的回答可以帮助你

1系统可能有空气,2系统有点堵,3放点氟再补一点,4现在的温度高压可以到19公斤,低压可到4公斤

你这种情况我经常遇到,换压缩机的时候吹污没有?铜管里面积了很多变质机油的!换好要抽真空或排气!不过现在都换好了,你也无法弄那系统问题!
压缩机开久了会过热保护吗、?
能制冷就不用管它,现在市场上卖的压缩机都是翻新的,电流会偏大,线圈发热是正常,只要它不跳机就行了!
看一下冷凝器脏不脏,洗一洗会好点!

更换毛细管吧!!