160KW的电机变频控制,电缆能拉多远

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 20:13:47
160KW,变频器到电机间的距离有200米,请问可以实现吗?变频器出线端用加什么东西吗?

1.不用加啥东西。
2.电缆线径适合。建议电缆沟敷设3*150+1*120穿管3*185+1*150的铜芯电缆。要考虑低频运转。
3.变频器U/f控制,500M内没问题。
4.磁通矢量控制就不行,应在30M以内。

应该尽量短你可以把变频器装在电机旁边,现在一个控制箱又没有多少钱

距离远了加电抗器