日光灯关掉后,灯管两端仍然有亮光,请问是怎么回事?是不是还要消耗电能?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 16:30:14
检查开关,控制的是火线,用电笔分别量火线、零线,电笔上灯的都很亮。用万用表测火线、零线对地电压,发现火线零线只差几十伏,零线带电才引起日光灯两端发亮。测量总开关进线,零线对地电压有一百多伏。请问,怎么处理这种情况?以前没有这种情况。电度表有影响么?

学过物理常识的人都知道,一般家庭的民用电源都是220V的,控制开关仅控制火线一根,零线是直接进灯具的。当零线被当作开关控制线后,火线便自然直接进灯具,引起日光(节能)灯丝带电荷触发荧光粉闪光。另外,如果您家使用的是带发光指示灯的控制开关,也是引起荧光灯管闪光的重要原因。因为控制开关内的指示灯是以灯具内的零线为回路的,(即:控制开关内的火线——开关——控制线——灯管灯丝——零线),虽然是比较微弱的电流通过,但已足够激发荧光灯管闪光了。另外,目前大多数的日光灯和节能灯用的都是电子整流器,这其中的电容和线圈能存储一定的电能,开关关闭后仍然有一定的电荷存在,它需要慢慢的释放,这也能激发荧光灯管发生闪光。
解决办法:
1.调换开关控制线(确保火线进开关)。
2.选择不带发光指示灯的开关(可用荧光指示型的)。
3.可选择双投双掷开关(零、火线同时开关控制)。
4.自己绕制几只扼流线圈,连接到日光灯(荧光灯灯头)上,对微弱电流进行旁路、隔离。(一般宾馆、饭店的维修电工都有此经验,去请教一下,市场是好象没有卖的)。

我遇到过这问题 。也许是电子镇流器的问题,我把火线零线交换了 , 还一样。买了一新镇流器,就好了!

一楼的回答很细,很好,但漏了一个,仍有亮光,即产生了光能,必然要消耗电能!遵守能量平衡!

电子镇流器漏电!
换电感的就没事了。

环形日光灯突然不亮,取下发现灯管两端发黑,更换灯管,还是不亮,(开关良好),如何办? 为什么在电子镇流器的日光灯开关关掉后,灯管还会有点点亮?? 日光灯关掉后,灯管还一闪一闪的发出微光,怎么回事,怎么解决? 日光灯不亮,起辉器也不亮,但是灯管的两端接触点都有电,起辉器的两个接触点也有电,搞不懂是什么原因 日光灯用久了其灯管的两端也会变黑 日光灯关掉后为什么还在闪烁 日光灯在熄灭后仍然有微弱光线闪烁,为什么?怎么办? 夜晚关了日光灯后为什么仍然可以看到有微弱的光发出来? 日光灯晚上关掉后,还是会一闪一闪,怪糁人的,有没有办法解决? 日光灯打开后两端亮中间不亮,我用的是电子镇流器,谁知道是那里的毛病