现有380V供电,已知道现有负载功率为400KW。(用电性质为酒店),问一下该铺设多大的铜芯线,还有选择多大的空气开关。

空气开关至少要1600A的,比如DW15-1600A的
断路器。

酒店的话通常首先区分各负荷的负荷等级,再根据不同负荷等级确定供电方式。400kW用低压供电有点费劲,如果是自酒店内的变压器供电则取功率因数0.85,变压器负载率0.8,算下来大概得630kVA的变压器。则低压侧出线用YJV是3X2(1X300)+1X300,低压铜母线是3(80X8)+1(63X6.3)。还是得区分各等级负荷,一二级负荷需要双电源供电,特别重要负荷还得有柴油发电机作为备用电源。总之就现有条件没法具体选择导线和断路器。

400KW的电流为800A左右,可以选用500平方的铜线.开关也要1200A左右了如:CM1-100M/33002 1200A.