单相异步电机漏电接地线跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 03:36:43
锯木机电机,工作时突然发现工作台(铸铁)漏电,电源线插头发热(熔了)后来更换电源线,开机,正常,用万用表测工作台与地电压100多伏,后来交换相线再测电压为60多伏,后来想接地线奇怪的事来了,电源插头插上,开关为断开,外壳引线一碰地线漏电开关跳闸,交换线相结果一样跳闸,我只道开关控制的是火线,怎么断开了接地线还会跳闸?本人知识浅薄,但很喜欢探索电学原理,希望有识人事祥细解答,还要电机烧到有90度的样子,怀疑是零线短路,还是绕阻烧了?但是正常转动,就是漏电发热

启动瞬间电流大于漏电保护器允许最大电流。这是发生了漏电.漏电断路器的工作原理,就是通过零序互感器监测流过漏电断路器的火线、零线电流是否相等,正常情况下应该是相等的.当发生漏电时,一部分电流通过地线流走,因此火线的电流会强于零线的电流,这样零序互感器的二次线圈就可以感应出电压,从而触发电磁脱扣机构跳闸.
负载正常的情况下,即使连接地线,也不会有电流流过地线,漏电断路器也就不会跳闸,而你目前的情况很明显有部分电流通过地线流走了,因此电路中出现了较大的剩余电流从而导致了跳闸的发生,你应该重点检查负载设备的绝缘电阻.

首先一点,你确定开关是在火线上吗?为什么这么肯定?

标准接法开关是应该在火线上,当开关关闭后设备不再带电,但问题是非常多的不规范的接线,往往导致开关不在火线上,请注意。

插上电源线而开关处于关闭状态却导致漏电保护跳闸,基本上可以确定你的开关是在零线上,否则不会跳闸。

解决完漏电的问题,电机应该能正常使用了,请专业人士帮你测试一下电机的绝缘电阻,如果真是漏电,请尽早处理。

绕组烧坏了,就会把绝缘烧坏,然后与外壳短路就接地了,接地不管火线或零线都会跳闸。

电机绕组与电机外壳有轻微接触。绕组绝缘下降。引其电流增大,电源线发热。单相异步电机绕组是连在一起的。

漏电的话,要用摇表量一量电机绕组与外壳的电阻了。
至于火线断开了,外壳引线碰接电线还会跳闸,完全不可思议嘛