给空调加氟过程中出现保护停机怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 05:05:37
空调加氟过程中出现保护停机怎么回事?压力0。3,原来四通阀漏气换了一个,氟加的差不多了,结果停机 了,外风机转
美的50柜机,电压195V 按理说不应该停机,,,,,,,,,,,,,,对了,我在加氟过程中加到了0。5我就停止加氟,运行了3分钟压力反尔降到了0。3 活塞式压机的阻一般为多大? 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
今天我又试了排气管烫手,低压0。3

你的是什么机?
空调保护一般有高、低压和热保护。
如果压缩机很烫的话就是热保护,不烫而且又缺氟应该就是低压保护了,在加氟过程中保持压力表不要低于2kg就行。

电压不足!压缩机启动不良,扭距不足,容易发热,从而造成热保护开关动作,如果客户以前也是这样用的,就有可能因为压缩机长期在高温下工作,内部绝缘变差,造成压缩机内部部分线圈短路,检查一下三个端点间的阻值是否正常,建议用户买的稳压器
--------------------------------------
希望对你有帮助,谢谢

195V压缩机工作一段时间就会过热保护。就是电压低引起的。

低压保护