步进电机工作有点不正常

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 00:41:11
这几天学习步进电机老郁闷了,电机转的时候不正常,老是抖动,就是正反转晃得厉害,频率很高,但是幅度不明显,总的转动方向还是正确的,步进电机的脉宽频率改了好多回了,现在用的1k的频率。电机型号BYGHW802-06.
高手指教一下
频率降低至100hz还是不行啊

和频率有关,其他就是你可以把给电端分出来做一个电源。不要和其他电源接一块。

降低频率就转动顺畅的话,是驱动频率高了,电机运动跟不上。

频率低才会振动,高到启动频率以上也不能启动,1000-3000HZ之间较好.用细分看看.振动会降低.

我们用的是90HZ,你可以试试