请教电气高手关于家里跳电问题!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 18:03:10
我家最近刚装修好,电器安装好后,白天全部电器(冰箱,电视,电脑,热水器,风扇,电磁炉,还有一些小电器猫,路由器等)都打开用,一切正常。但一到了晚上,只要一使用热水器或者电水壶,屋外的电子表处总闸的空气开关就会跳掉,造成家里全部断电。但家里的触暴器(应该叫漏电开关吧)却不跳。要恢复的话要把家里的触暴器先拉下,再去推外面的总闸,再回家里推触暴器才能通电。电工来看了说没什么问题,要么就要把空气开关换了。但问他为什么白天所有电器同时开都没问题,晚上就开一个热水器就要跳,他也解释不了。请问高手是什么原因?
我们家是独立的电子表,没有和邻居合用。容量是40A的,空气开关的容量今天看了一下也是40A的。邻居家都没有这种情况,而且他们都还用空调,我家空调还没有装。

请注意:白天即使全部电器(冰箱,电视,电脑,热水器,风扇,电磁炉,还有一些小电器猫,路由器等)都打开用,是绝对不跳电的,一切正常。
就是晚上大概9点左右,只要一使用热水器或者电水壶,空气开关就跳了!
如果像4楼的好心人分析的那样,那白天我开的绝对比晚上还要多,为什么就是晚上跳呢?
另外我家的热水器没那么强劲,额定功率就2500W,而且我也试过了,即使我晚上选择低功率1250W加热,空气开关照样跳,白天我用全功率2500W加热再加其他电器用,一点问题都没有!

家里的漏电开关不跳,基本可以排除家中电气安装质量问题。
屋外的电子表处总闸的空气开关是40A,估计家里的漏电开关是63安,电热水器属于高功率电器(如贮水式电热水器可能是8kW,折合36A),晚上加上做饭的电磁炉整套住房用电电流超过40安,因此屋外开关跳闸。
解决办法有2个:1、屋外的空气开关更换为63安。 或方法2、电热水器通常有3挡功率选择,你可将家中的电热水器选择较小的功率,当然这时加热时间就需要较长时间,冬天使用时可能不够方便。如果你家中的电热水器是电脑板控制的,你还可将加热时间调到白天,错开用电高峰。

问题补充后补充回答:
40A空气开关,即使降容到30A,仍可负载6kw左右的电气,而你全家全部电器(冰箱,电视,电脑,2500W热水器,风扇,电磁炉,还有一些小电器猫,路由器等) 没有空调应该不会超过6kw,原因不外乎:1、空气开关本身质量问题;2、空气开关安装原因(4个端子接线不牢固,引起额外的热量)。为什么你白天试过更高功率却不跳闸,因为白天你试的时间不够长,这就是9点才跳的原因(6点到9点用电高峰期,有3个小时热量的积累)。

顺便说一句,对于电热水器来说,电压低不会导致电流增大

1.这个说法有一定道理:这个问题是白天只是你自己家的全打开,晚上整个单元都用,电子表处总闸箱子里很热,可能会比白天高10度左右,这时断路器就降容了,原来40A,现在37A可能就跳了。
2.我个人的看法,是不是晚上小区有人用大电器,导致电压降得厉害。

找个电工(从单位或周围),用个表测一下电流和电压,就容易得到结论。你最好把你家的进线换一相试试。

白天的电压够 所以电流相对要小 晚上用电高峰 电压低 电流大 造成 过热 所以跳电吧
把外边的中扎 换个大点的 44

这个问题是白天只是你自己家的全打开,晚上整个单元都用,电子表处总闸箱子里很热,可能会比白天高10度左右,这时断路器就降容了,原来40A,现在37A可能就跳了。

你可能也是劣质开关的受害者,开关跳并不是一个瞬间的过程,它在带负荷工作时,开关会有一定的温升,负荷越大,时间越长,温升越高。接触不良也会产生温升,开关质量也是问题所在。一个不断升温的开关是承受