300KW电压380用多大的铜芯电缆?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 08:40:56
300KW电压380用多大的铜芯电缆?用于照明用电,明装。我用4X185+1X120的电缆够么???

这个问题要看你照明的需要系数是多少了,所谓的需要系数指的就是:一般的话照明的话不会全部都开启,所以就会有个需要系数的问题,一般的话大概就是0.6的样子。所以你的300KW的话折算电流下来的话大概就是300多A的样子。铜芯电缆电缆185的话,起码都有490A的电流。你的300KW的电流的话,除去一些电压损失,和一些损耗最多也只需要450A的样子。所以你选的电缆是足够的。

300KW的功率,三相电源承担,每相承担100KW,100KW除以220V(照明一般用220V)=454.54anp。
采用架空线送电散热较好,用铜线,每平方毫米可通过电流4安培;454.54除以4=113.635平方毫米。(取120平方毫米)。
用3X185+1X120的电缆够了,就是铝芯线也够了,放心使用,如果是地沟敷设一定要注意绝缘良好!如果用架空线要注意线与线之间的安全距离。

4X185+1X120的电缆,最大载流量只有400A,约200KW。
300KW,至少要用240的电缆

这个变压器的电流是300000/380约等于780A,你的电缆可以通过1000_1200A所以完全满足需要,但是输送距离不能超过1000M,超过的话要加粗.

whch6310 你的线材不用钱买啊, 我赞成 lai_xiaoqiang 的意见,300KW的功率,三相电源承担,每相承担100KW 120平方毫米的线已足够了。当然线径越大越好,取500平方MM更好,关键是实不实用。