发电机droop 和isochronous模式

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 18:46:04
有谁能帮我解释一下droop和isochronous两种模式的区别,我知道是无差和滑差模式,为什么两台发电机同时在ISO模式下会出现跳闸?在单台发电机,两台不同功率发电机并列运行,两台同样功率发电机运行具体该怎样选择,还有VAR CONTROL什么时候让它处于作用状态。

好古老的提问了,最近刚学习了下,解释一下:
ISOCH模式为无差模式,单发电机运行时采用这种模式,也就是给个设定频率(转速),然后通过负载变化去调整反馈修正值,达到稳定频率的作用。而当两台或多台发电机并列运行时,如果采用ISOCH模式,负载变化时,各个发电机的调速环都会作用,由于各个调速环各自进行,会导致到调速不均匀,调整过大过小,导致各发电机转速跑偏。

而如果在ISOCH模式下,让多台发电机的调速环并接在一起,这样再经过调速器参数修正,便可达到多台发电机并列运行,并且能稳定频率运行。

DROOP为有差模式,DROOP本身的意思即是下垂,也就是它的转速和负载曲线是一条下垂的直线(ISOCH模式时一条平行X轴的直线),调速系统会根据负载情况,修真调速环调整后的频率,而这个频率并不是我们要稳定的频率,而需要二次调速(比如手动),以达到稳定的频率。这样做的目的是,机组带载率突然变很高和很低时,防止发电机过载或被托反向导致跳机。





追问

多谢,以上的答案是已知的,两种 模式在控制器里是怎么实现的






追答

不管在什么模式,都是通过负载变化调整转速,ISOCH模式这个曲线是平行X轴的,DROOP模式这条曲线是慢慢下垂的直线,调速环会根据负载变化,经过PID计算整定后调整转速,达到稳定转速的目的。只是两种模式的PID计算不同。