电容的无功功率问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 21:20:57
记得理论上说在纯容性电路里,电路中只有无功电流和无功功率,如果此时用普通电流表测量,电流应该为0,即有功功率为0,家用普通电表应该不转的。但我在实际测试时用的是普通万用表,测得的电流却不为0,而是与其理论的无功电流大小相近。我用的是0.33uf无极电容,接在220V市电上,交流档测得是22mA。请高人能解释一下吗?要么是我的万用表有问题?
谢谢以下三位高手的回答。理论我确实明白,但问题是为什么纯容性电路,应该全是无功功率及无功电流,这个电流应该是普通万用表测不出来的才对。如果能测出来,那输入功率就应该是P=U*I。我用的是0.33uf电容,只接了一个50欧的电阻。用普通数字万用表测得交流输入端电流为22mA,电阻压降为1.1V左右,这和理论的值相当吻合。如果按照功率计算公式: 输入端为P=UI=220*0.022=4.8W 输出端P=I^2*R=0.022*0.022*50=0.02W。功率为什么相差如此之大呢? 真不知道哪里不对呀,呵呵

测得的电流不为0正常的噻!要为0的话电容就应该是理想状态下的电容,无功电流你用万用表是测不到的。而实际应用中的电容应该等效为一个电阻和电容并联的电路模型。也就是说它要消耗有功功率的。
补充:P=UI=220*0.022=4.8W 还需乘以功率因素。我想此时的功率因素已经很低了,直流回路对电容充电接近到220*0.9=198V,电容隔直通交,你测得的电流值可能也就是电容的漏电流。你再测一下50欧电阻两端电压应该是很小的。

万用表没有问题。电容并接在电在220V市电上是有电流的,产生的是无功电流,有功电度表是不转的,无功电度表会逆转。

我晕????人家是做无用功,谁告诉你电流就为零啊。你测得的电流是正确的,但是你想做实验就直接去看电度表好了,看见没有,电表几乎没有转,如果你看见有点微动那是线路损耗造成的。电容接在线路中要是没有电流那电容还起什么作用,在交流通路中它在前90度电角度里做功,但在后90度里又还回去了,一个周期做两次功还两次,所以最终没有做功。

我只能补充一句,那就是理论你一点也没有弄明白而不是你说的确实明白。先弄懂相位,相量,矢量,功率因数这些东西再说。