plc的相关编程

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 16:00:52
我要编程,可是搞得不是很清楚,希望大家帮帮我!谢谢哦~PLC是三菱FX2N-32M的,modem是三菱MAM24的
一个是我有5个灯泡,X0到X4,我希望她们每个是我按了开关或者我发短信之后他们才会亮,否则就不亮;
第二个是我有两个马达,我希望每个都是我按开关或者我发短信以后他们才会开始转30秒。。。。
---------
我们老师规定我们自学这个,然后编程做,可是我看书也不是很清楚,希望大家帮帮。。。。谢谢各位了

X0-X4控制5个灯泡(Y0-Y4)
X5-X6控制2个电机(Y5-Y6)
LD X0
OUT Y0
LD X1
OUT Y1
LD X2
OUT Y2
LD X3
OUT Y3
LD X4
OUT Y4
LD X5
OR Y5
ANI T0
OUT Y5
OUT T0 K300 //设置运转时间
LD X6
OR Y6
ANI T1
OUT Y6
OUT T1 K300 //设置运转时间
END

老大,你的概念还不是很清楚啊。
5个灯泡肯定是负载啊,应该接Y0到Y4还差不多。你用5个按钮控制就可以了,一个按钮对应一个灯泡。
如:
ld x0
out y0
短信是什么?是信号吧?
通信比较简单,不过你需要有控制元件才行啊,比如触摸屏,组态软件里的按钮等。要不你用什么发信号?
关于马达的编程,你首先要买一个热继电器以及接触器,接触器的额定电流要是电机的4至7倍,否则很容易坏。
再用个PLC的内部时间继电器来控制接触器的线圈通电时间就行了。
希望对你有用。

呵呵呵,看来你很厉害喔,都能用短信来控制了。发条短信就可以把人家的设备给停了!

1.开关对应输入X1,X2,X3,X4,X5(PLC中,X0口一般预留,不用)X6 X7控制马达输入。
2.Y0-Y4对应灯泡,Y5Y6对应输出马达的控制。
3。灯泡plc的输出是驱动不了的,驱动二极管还行。马达更驱动不了,plc输出电流只有4到20毫安。
4.所以你要有外部电源,比如灯泡和马达用的是5v直流电,你就要买一个5v直流电源。还要用继电器,来控制电源。这个这边说不清楚。你问问老师。
5编程:
LD X1 OUT Y0
LD X2 OUT Y1
LD X3 OUT Y2
LD X4 OUT Y3
LD X5 OUT Y4
LD