我司生产系统所用为TN—C系统,三相四线制中,零地线共用。现配电柜电缆线供电于机台,辅助设备利用机台上380V插座供电。1:目前有些辅助设备(如泡水用的水温箱),电控箱内直接把四角插头地线接控制电路的零线,而当操作人员同时触碰此类设备和机台时会触电。用万用表量时,机台对人,辅助设备对人均无电压,而机台对辅助设备就有100至220的电压。2:有些电路板设备(如热流道温控器),插机台电,使用时辅助设备对人有40到120的电压,而辅助设备对机台有220V电压。而且当辅助设备和机台外壳碰到时会炸,且跳空气开关。请帮忙分析以上2种漏电,谢谢!另外,如果将上述辅助设备接地会避免触电么,接机台接地的地方可以么,那样会不会炸啊…

现在国际.国内合资单位都使用三线五项制,接地.接零分开,避免出现你那样的

问题。

三项不平衡,中性点带电。 你单位辅助设备(水温箱。工作台照明220v设备一

类的)功率平均分配接到三项电源上。应该能解决!!

如果做地线需插入地下1.5米深度铁棍底端需要连接铜板,铜板下面还要洒上盐

导电好!!

两种漏电一样的问题。零线不得于地线混联。这是触电的主要原因。一定注意。另外地线一定要接地。在地面挖个坑。用长约一米的钢筋插入地下。在坑里灌些水,易于导电。在填平。接上地线即可。多个设备可并连一个地线。

你这两种设备都漏电,但不是同一相,两台设备连在一起时就等于两相短路,所以空开跳闸。所以这两台设备接地极必须连在一起,一旦两相接地就跳开空开,不然对操作人员非常危险。你应该查清楚相线在哪接地,排除故障。