预应力锚索自由段理论伸长量计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 20:38:56
1.长度37m,锚固长度16m;
2.长度26m,锚固长度16m;
3.长度26m,锚固长度15m;
全是由5根1860级,直径15.2的钢绞线组成的.
请教以上预应力锚索自由段理论伸长量计算方法。
谢谢!!!

还有个关键参数张拉力。
按照弹性力学模型算 ,
△L=PL/AE
L-自由段长度=锚索长度-锚固段长度)
P-张拉力 单根上的噢,如果是整个锚索受力就除以多少根钢绞线
E-钢绞线弹性模量
A-钢绞线截面积
截面积是单根的哈,好像一般取140平方毫米 (自己查下,不是简单的按直径算噢)
弹性模量在钢绞线出厂检验合格证里有,没个盘卷的值不同,你查一下,1860级的好像一般在1950左右自己查下。
有个单位换算的问题,所有单位都用国际单位,算出来的值在 几厘米到十几厘米 就是正确的。
分母计算了以后 一般就是个常数,只有预应力和自由段长度是变量。