新建机房怎么计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 05:03:44
新建机房位于大楼10层、层高4.5米、12层屋顶可放冷凝器,主机房200平米(20*10)、初期容量240台服务器(每台4RU、500VA/350W)、并考虑未来业务扩展需求,用户决定初期平均单个机柜容纳服务器3台。机柜深度为1070mm的标准19英寸机柜。求 空调热负荷 设计空调的制冷量 风量和台数。谢谢了

你不需要求空调热负荷,只需要算冷负荷.
因为没有人办公,所以建议用氟机,定频就行.
冷负荷为全部服务器(包括未来增加的机器)的全部功率和.
因为层高足够,建议使用四出风型的天花嵌入型机器,单台可以有较大功率.这样造价可以降低.
由于氟机比较干,可能造成静电危害,所以要适当增加湿度,并做好机柜的接地工作.

因为不知道未来增加的机器数量,和房间的结构形式,所以很难具体计算.
做空调设计的设计师都需要一张图纸的.图纸上要有基本的信息:
房间形状,朝向,窗户,建筑尺寸,机柜的分布.

Qt=Q1+Q2
Qt总冷量(KW)
Q1=设备功率X0.8
Q2=0.18/m2X机房面积
可以安装艾默生PEX2070一台,或者两台PEX1035