用电线连接插座火线与地面,此开关不跳闸,同一插座火线与地线接跳闸,为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 10:43:34
我家安了雷士32A漏电保护开关,用电线连接插座火线与地面,此开关不跳闸,同一插座火线与地线接跳闸,且一手电钻都快烧坏了也不见跳闸,这是为什么呢?

这个漏电开关可能是假的 正常情况下 你的地面只要不是木地板 或者专门的防漏电地板,火线连接地面 漏电开关都会跳闸。一般的空气开关火线与地线连接(形成对地短路了)都会跳闸。

漏电保护开关不是空气开关,过载不会跳闸,手电钻都快烧坏了也不见跳闸是正常现象
同一插座火线与地线接跳闸,是属于漏电现象,所以跳闸
漏电开关跳闸原理就是进线电流等于出线电流

这个问题要分成三个问题里看
1、用电线连接插座火线与地面,此开关不跳闸,同一插座火线与地线接跳闸?
答:地面不能等通同于地线,他们的绝缘阻值是不一样的,地面越干燥绝缘阻值越大;
而地线不同,它是与专用的接地网络相连接的,绝缘阻值很小,当它与火线碰到一起时就会产生接地现象,出现很大的接地电流,从而引起跳闸!
2、漏电保护开关
用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,以此来使保护动作切断电源。(通俗的说就是当火线与零线的输出不平衡时,漏电保护开关就会调整)你有火线与地线连接就是普通空开也会跳闸!
3、手电钻都快烧坏了也不见跳闸
答:手电钻都快烧坏了可能是因为你连续使用时间太长和钻的东西不好钻使得手电钻的负荷太大而发热严重。(建议你使用功率更大的电钻)
不见跳闸是因为手电钻一般只有几百瓦,也就是说使用时的电流只有几A(安培),而你的空开是32A,远没有达到它的过负荷跳闸值,所以不会跳!

电钻是过流不是漏电,你那个接地面不跳闸也是正常.地面太干燥了,一般人触电不跳闸.电流太小了.比如你猛的触电一下你家也不会跳闸,除非火线接触到墙里面或者潮湿的地方,我就怀疑漏电断路器没什么用