空调不制冷,自动换成制热的了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 18:27:33
天鹅,冷柜王,制冷5分钟转热风
外机停转
内机送风不凉
外机联接管细的少许漏油,螺丝帽开裂,有移机史
还有就是天鹅倒闭了,配不到那个小号螺丝冒,求解决办法。我是合肥的。
恩 联系上厂家了 居然在合肥的江淮大院里面 现在不提供上门维修了 让我自己去拿螺丝 呵呵~~~

外机联接管细的少许漏油,螺丝帽开裂,说明原有的螺丝帽的质量不好,加上移机的维修工用力过猛。此时就漏氟了;
生产厂倒闭了没事的,这些都是通用配件,请空调维修工买一个,大概5元钱吧。

需要:
1、收氟;
2、把螺丝帽拧下;
3、割掉喇叭口;
4、套上新的螺丝帽;
5、重做喇叭口;
6、拧上;
7、排空气;
8、补氟;
9、查漏;
完工。

四通换向阀坏了,别让人充氟

应该是氟问题,唯一的办法就是换三通阀.一般制冷零件店都有普通三通阀卖

很明显是冷媒漏了。这种螺丝帽制冷商店有卖的。

螺丝帽裂开,有可能漏氟了,压机保护停止工作。也有可能室外机风机停止工作,压力太高压机憋停。看看是不是风机电容坏了