如何简单估算水泵扬程最好能举个例子

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 06:50:56
如何简单估算暖通空调水泵扬程最好能举个例子

水泵扬程 H = (Z2-Z1) + 1.2SLQ^2
式中:H——水泵扬程,m;Z1——水泵吸水池水面高程,m;Z2——水泵出水池水面高程,m;S——管道的比阻;S=10.3n^2/D^5.33, n为管内壁糙率,D为管内径。L——吸水管和压水管总长,m;Q——流量,m^3/s。1.2——系数,由局部损失占总损失的百分数而定,式中设想局部损失占20%,故取1.2,具体应用时视管道长短和弯头的多少设定,管道越短,转弯越多,系数就越大。
例:水泵出水池水面与吸水池高程差为 Z2-Z1=15m,流量 Q=30L/S=0.030m^3/s,管总长L=23m,选用管内径D=150mm,管内壁糙率n=0.012.求水泵应有的扬程:
解:管道的比阻;S=10.3n^2/D^5.33=10.3*0.012^2/0.150^5.33=36.53
水泵扬程 H = (Z2-Z1) + 1.2SLQ^2 = 15 + 1.2*36.53*23*0.030^2=15.9 m

列题中,如果流量增大到Q=60L/S=0.060m^3/s,则需扬程
H = (Z2-Z1) + 1.2SLQ^2 = 15 + 1.2*36.53*23*0.060^2=18.63 m

暖通空调水泵扬程的计算较麻烦,必须计算系统的总阻力获得管网特性曲线,对此我并不熟悉,只好抱歉了。

这个压力大了不行,小了更不行,要科学对待。