总空开跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 05:06:56
工厂行车起重机上用,400A空开,三相四线,其后又有一小空开,先把空开都合上,再接一部分负载,此时这部分负载已带上电。
而此时再通过中间继电器合总接触器时(总接触器后接六台变频器),
总400A空开跳闸,需再手动合上总空开两三次,总接触器才能正常吸合。
请各位大虾指点原因?
PS:现场环境较潮湿,而且也并不是每次合总接触器时总空开都跳闸。
也并不是每次合总接触器时空开都跳闸的?
再就是接触器吸合时,其后面接的变频器也不是马上启动运行,只是给变频器预充电的。负载并不是很多吧?
它这个空开为什么越级跳闸?
现在是先接了一部分负载,再合接触器接另一部分负载时跳空开闸?

400A空开虽标称400A,可能由于老化或接触不良的原因达不到标称值,你的负载启动电流较大,故建议换一只空开。

空开变质了,坏了,突然合闸电流会猛增,导至跳闸。

空开功率小点,换一个大一点的试一下