三相电表发电着火自燃,情况如下:办公大楼供电装有配电箱1个,每层楼各有一个单相漏电开关控制(一楼100A,二楼100A,三楼63A);电表箱1个,内有三相40A电表1个;电源防雷箱1个。三相总用电负荷28000w、约100A左右。用电分配如下:1楼负荷10500w、约40A,2楼负荷8500W、约34A,3楼负荷3000W、约12A。由于办公楼平时正常用电1楼负荷达到50%左右,2楼负荷达到60%左右,3楼基本上没有负荷,当时天气持续高温,配电箱在室内空气不对流,室温高达40度以上。而且改造安装时总漏电开关选型偏大(200A)请问有什么原类造成电表着火?

典型的超负荷烧表,每层楼你都有一个单相漏电开关,意味着你每层楼只使用了一项。在天气炎热的情况下,空调等大负荷设备一定是投运的吧,三相电流不平衡,单相超出了电能表的额定容量,加之工作环境恶劣,最终导致自燃。如果不是设备短路引起的烧表,就和总漏电开关选型偏大(200A)关系不大

电表小了会着火,三相负载不平衡会着火

如是直通表一般是接触不良。仔细看看下面某一个接线柱的铜孔是否有老旧的烧结痕迹。

你用多大的线?什么样表?一般是表头接触不好,直通表接线孔都比较小。

电表是多大的?一如果电表太小就不行,电表小了得加互感器。