用摇表怎样测一根50米四芯电缆绝缘

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 02:54:31

1、先摇对地,把摇表的一端接地,另一端分别接电缆的四芯线,切忌电缆两端无需短接,然后匀速摇起摇表(速度在120转/每分钟)。
2、相间绝缘检测,把摇表的一端接一相,另一端分别接电缆的另外三相,分别摇六次记录检测结果,切忌电缆两端短接。

用500V摇表,每分钟120转,分别测每两相之间的电阻,50兆欧以上就没问题(10KV一下)。

用500V摇表,每分钟120转,分别测每两相之间的电阻,50兆欧以上就没问题(10KV一下)

1,2
1,3
1,4

2,3
2,4

3,4