在13G101图集中剪力墙水平钢筋的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/12 11:39:51
在13G101图集的剪力墙水平钢筋搭接和构造中,为什么在说搭接长度时候却使用锚固的代号比如 该用LaE的时候用的是LlE.在剪力墙的钢筋构造中有几个地方都是这样表示的.为什么要这样表示呢?
03G101的

因为剪力墙的水平筋是属于绑扎搭接,所以锚固长度应该是Lle.竖向钢筋的锚固也应该执行这个标准,搭接长度也应该是Lle。

是03G101还是13G101啊?

LaE用在抗震结构的纵向受拉钢筋抗震锚固长度,L1E是纵向受拉钢筋搭接长度

LaE用在抗震结构的纵向受拉钢筋抗震锚固长度(当混凝土等级、抗振等级一定时,这个就是确定值),L1E是纵向受拉钢筋搭接长度,L1E一般是LAE的倍数,这个主要根据钢筋搭接率来计算的,根据现场而定