跪求关于离心风机和风柜的送风风压问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 02:03:01
一酒店厨房,采用7.5KW的离心式风柜抽排油烟,现在炒菜的地方油烟几乎抽排不走,风柜抽风管为600*600mm的风道,管长为12米,共有10个抽风口
风柜排风管道为600*400mm的管道,距离为25m,中间有两个90度弯
跪求那位解释下,是风柜太小还是因为抽风口太多?造成抽风压力不够??
或者是排风管道太小,造成油烟排不出去??
现在因为条件限制,排风的管道很难改了
可不可以采用15KW的离心风机抽排??有人说离心风机的排风压力大,所以可以抽排出去???
(系统怎么最高只能送100,回答完再追加200分)

按照你说的10个抽风口和12米的管路长度,造成排风不能的就是离心风机7.5KW功率不足,风量被10个抽风口给分散了。

建议不要增加风机的功率,增加一个同样规格的7.5KW风机协助一起排风即可。

PS:管路长还是选择离心风机 ,不要采取轴流风机。

风机小了,抽风口又多了,自然抽不出去了!
还有就是最好不要采用离心风机啊!
改用别的形式的吧

风管太长,风管截面不够大,开口太多了。如果不能改变尺寸,就要合理安排10个抽风口的进风量,10个口进风量要力求均匀,不能是近端的第一个口进风量占大半,第二个口占小半,其余口几乎没进风了。进风口的远近不同,开口大小要不同。做到了10个口的进风量均匀分配后,效果会有所改善的。另外,风机要靠近进风口处,即是尽量的缩短“吸程”,也会增大一些风量。

你的抽风系统不平衡,然后你的抽风口的形状是按标准制造的吗?
有专业的人帮你做吗?7.5KW只是风机的功率,你风机的风压和风量是多少?这些都要经过计算。根据目测一般是不容易准确的。所以关键在:
1、你的抽风口形状及位置
2、风机的风量风压是否够
3、风力系统是否平衡