电机控制柜线路发热

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 22:27:52
75KW的电机控制线路,用70的线。目前故障是空开到接触器再到热继电器的线发热过大,其他部分线的发热又正常。检查了接触器没问题。不知道线路为什么发热过大。

用电流表检查电流,正常的话,是因为频率、电压不稳或线路穿管根数过多等问题。

线头时间长了有接触电阻,重新清除接触面再接线。

如果说电器不发热只是线发热.是空开到接触器再到热继电器的线太小或接线罗丝没压紧.控制柜里的线发热这样的事常有特别是夏天,你可把控制柜门打开通风可能要好点.

线是新换的。热继电器也是新换的。接触器检查了没问题。线路其他部分都不发热。只有这两个对方发热,而且很热。不正常。电流3相平衡是没问题的。弄得 查不出原因老。