室外架空蒸汽管道如何设计支架

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 05:46:08
最大跨度:18米
管道最大直径:159
保温
主要是支架的结构和形式,支架间距没有问题;本工程架空管网共有三根蒸汽管道,分别为159、133、108三根水管道,分别为50、40、50;谢谢朋友们帮忙!

在室外架空管道支架的设计中,采用通过增大管径增加过道处支架的间距 ,通过调整管道支座高度从而调整管道坡度及设置金属波纹膨胀节支架等设计措施,可简化施工、缩短工期。
1、蒸汽管路上不宜采用套筒补偿器, 此补偿器需不断更换填料, 维护量太大。
2、第二, 不宜采用轴向型波纹补偿器。轴向型波纹补偿器安装在蒸汽管路上, 虽然外形美观, 维护量小, 但内压产生的推力太大, 造成土建工程造价增高, 只是在管径较粗, 建设空间狭窄的情况下才采用此类补偿器。
3、第三, 在大多数情况下宜采用方型补偿器, 此类补偿器有以下优点:补偿量大、推力小, 无维护。

你给的条件不多,但你可以参考现行国家《建筑标准设计图集》97R403室外热力管道支座,进行选用,一般都有多种选择方案。
各种专业论坛上都有下。譬如,筑龙,天工……

在管道设计规范中已明确列出,根据介质、管径等条件,在里面直接查表就OK了。