如何消除或减轻电网中的谐波含量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 23:02:41
减少电网中的谐波含量有几种方法?什么原理?效果如何?在无功补尝电容中串联电抗器消谐效果如何?另外,串联电抗器会导致电容器电压升高,450V的电容器串联消谐电抗器后能否工作在0.4KV的三相电网中(电容是否会过压)?

消除或减轻电网中的谐波含量的方法∶
1、从源头上消除谐波。不采用有谐波的装置或负载,如采用矩阵变频器、12相以上整流装置,都可以大大减少或消除谐波。
2、被动消除谐波。抑制谐波的方法主要有两种:
一种是减小的方法,即采用无源滤波器,它是利用L-C谐振特性,形成对某一频率的低阻抗特性,从而减小流向电网的谐波电流;
二是让补偿装置提供反相的谐波电流,以抵消变流器所产生的谐波电流,即有源滤波器。

如果想减少谐波含量只有通过滤波的办法解决。

滤波方法分为有源滤波和无源滤波,以下是他们的区别:
1、有源滤波器是电子的,无源滤波器是机械的。
2、有源滤波器是检测到某一设定好的谐波次数后抵消它,无源滤波器是通过电抗器与电容器的配合形成某次谐波通道吸收谐波。
3、采用无源滤波器因为有电容器的原因,所以可提高功率因素。采用有源滤波器只是消除谐波与功率因素无关。
4、有源滤波器造价是无源滤波器的3倍以上,技术相对不太成熟,且维护成本高;无源滤波器造价相对较低,技术较成熟,安装后基本免维护。
5、有源滤波器用于小电流,无源滤波器可用于大电流。

如果电容和电抗的参数不合适,那么在无功补偿电容中串联电抗器是没有消谐效果的,有时甚至还会将系统中的谐波放大,造成更严重的后果。

只要电抗器配合电容器的各项数值设计合理,450V的电容器串联消谐电抗器后就能工作在0.4KV的三相电网中。

因为谐波的频率高,单独的谐波不会对电网产生威胁,一旦很多谐波同时出现,问题就严重了,电网最怕谐波叠加到一起了。
电感对谐波有很好的阻止作用,所以在谐波较多出现的地方,尽量多布置变压器,把容易产出谐波的设备分开,这类设备最好单独使用电源变压器。
电容中串联电抗器没试过,觉得效果应该不会很好。

主要有两种,有源滤波和无源滤波。
无源滤波是对特定的谐波频率进行的,有源滤波又称主动式滤波,具有自动调节功能。
在无功补尝电容中串联电抗器消谐效果如何?
效果不如有源滤波器,但价格便宜,容量大。