380v三相电源相间绝缘好,怎么回事?如何解决!?、

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 08:48:34
电动机可逆电路中,a接触器正常,b则吸合不 好,打火,换多次接触器都不能解决问题,到底什麽原因呢?测得电源电缆相间电阻很小,是否与这有关?请高手帮助,可与我详谈!谢谢!在线等候!
B接触器只在点动瞬间打火,吸合后正常。此电路控制的是锥形转子电机,电动葫芦。

如果,A负责正转,B负责倒转,而且使用过程,只有正转转到倒转,
A吸合时,只是正常的启动电流,没有问题,而B吸和时,A断开,此时电动机相当于发电机,正好极性与电源呈反性,这样造成短时短路电流特别大,
因此造成瞬间打火现象。打火完成后,电机由正转完全停止,再启动至反转,此时电流才为正常的启动电流。之后便不会再打火。

另一种情况,检查电缆看没有与地短路,存在潮湿的情况,也就是B与电机间的电缆。如果潮湿,造成短路打火,打火则造成温度升高,湿气消失,绝缘系数增加,则造成这种现象。

二次线路仔细检查一下,应该有一路线串连了或者接触不好.
电源电缆相间电阻小正常,因为你没有断开电机测量,电机阻值很小的,功率越大电阻越小.