如果挑梁挑出1.5米,梁上有240的墙,楼面为现浇楼面,那么梁高多少最好?其怎么配筋?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 08:34:05
如果挑梁挑出1.5米,梁上有240的墙,,墙高3.2米,楼面为现浇楼面,那么梁高多少最好?其怎么配筋?这不是阳台。

有的人不懂不要乱教人家好不。哪有悬挑梁上部钢筋比下部钢筋还小的?

你这个应该是砌体结构吧?
挑梁尺寸安1/6控制,只要你净空有余地,建议你梁高不小于400,350勉强也可以,宽度同墙厚。
配筋要看你上部的荷载。不光是你上部的墙高,还有从属于这个挑梁的板(应该是阳台吧)上的荷载,比如一个阳台一边一个梁,就是一半的阳台的荷载。
不知道你具体情况,估一下,上部配3~4根22的钢筋,下部2根18的。箍筋用8的间距100。

另外砌体结构挑梁需要延伸进入内侧墙体1.5倍的悬挑长度,差不多再进来个2米~2米5就行了

没有阳台就单一个梁挑段墙?那钢筋小一个级别好了。

一楼的是猪啊?不懂别乱说!挑梁的受力与梁的受力都不一样。下部钢筋怎么能比上部钢筋大呢?挑梁属于上部受力的。
你的情况得看上面的24墙有多高?介意考虑好情况。如果上面只有一面墙,层高在三米左右的话。上部钢筋3根20.下部钢筋2根14的就行了。箍筋为8个的间距100。挑头可以加3根8个间距50的附加箍筋!

您没有说明挑梁上墙的高度,但挑梁是负弯矩钢筋为主钢筋,应该上筋受力,还要注意挑梁钢筋的锚固长度。

一楼的真是猪 这要看在什么情况下了 没图纸啊

按图施工