一般说35kV系统的35kV是什么值,三相的每一相电压是什么值,之间怎麽换算?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 06:12:17
线电压和相电压怎麽换算啊?

35KV指的是线电压。相电压=U线/根号3=35/1.732=20.2KV

35kv就是35千伏,也就是3.5万伏,交流电。中国的输电系统输电主要有50万伏、22万伏、11万伏、3.5万伏、1万伏、220/380伏,电压越高,越有利于远距离输电,而220/380就是变电站到附近用户的输电。1万伏及1万伏以上交流输电都使用三相三线制,每两根线之间的电压就是标称电压,220/380为三相四线制,其中一根是零线,电压为0(实际到用户时可能有不高的电压),三根火线,火线与零线之间是220v,火线与火线之间是380v。35kv指的每两个火线之间电压的有效值为35kv,最大值是35kv*1.414=49.5kv;每一相对地的有效电压是35kv/1.732=kv/1.732=20.2kv,最高值是20.2kv*1.414=kv*1.414=28.6kv。
三相的交流电三根火线都是一样的电压,只是相位不同。通俗一点说,交流电的电压是不断变化的,220v交流电的电压在-310~310v之间波动,所谓相位不同,就是三相在间距相等的不同时间轮流达到最大值和最小值。35kv的每一根火线对地的电压是在-28.6~28.6kv之间波动的,因为每一相的相位相差120°,所以每两根火线之间的电压在-49.5~49.5kv间波动,有效值是35kv。

35KV是每相对地电压,也就是我们常说的相电压,线电压=根号3倍的相电压。。。。

2楼为正解