35KV高压开关柜内部产生电晕,大家说这样能运行多长时间?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 18:57:59
我国较有名厂家的35KV高压开关柜(35KV母联开关柜),投入运行一段时间后,产生电晕现象,在柜子后门听,有轻微的“兹……兹,啪……啪”的声音)(),现在怀疑是安装队在安装时,穿墙套管和铜牌连接的屏蔽线没有安装,因为现在我厂在生产阶段,检修就需要全厂停电,损失很大,请问这种现象多长时间就会演变成闪络,从而发生事故,现在就是很担心呀,和领导说了,领导不同意停电呀。。

我也知道这种情况不好预测,就请大家以自己的工作经验估计一下。
就是有放电的地方,有间断的啪啪的声音。

电晕现象多发生在高压系统,35KV电压等级不高,且是在室内设备,是不应该发生“电晕”现象的;
你说的[“兹……兹,啪……啪”的声音],请分析是机械噪声还是电气噪声,如果这声音不是来自机械,而是来自电气,就是有放电的迹象,特别是当噪声不均匀,有间断的“啪……啪”的声音时,就可能很严重了;
不知道你用的是什么类型的35KV开关柜,请检查一下里面是不是很潮湿,可以打开除湿加热开关,看能不能使噪声小一点;
如果不是设备外表面受潮引起,就要进行内部检查,停电是必须的,可以和领导商量,找一个负荷低、影响小的时候,停电检修一下,防止故障演变成事故。

分清楚是在母线室,还是在手车室,如果再下部应观察是否有二次回路导线固定的扎线脱落,导致放电距离缩短所产生的,我遇到过类似的故障,如果不是就应检查母线室,停电是第一位的,领导是狗屁不通!