各位专家你们好,请帮我看看关于不使用补偿导线的分析是否正确。
设热电偶测量端实际温度为900℃,接线端实际温度为120℃,显示仪表温度实际温度为20℃(显示仪表带温度补偿)。如果在接线端到显示仪表端使用普通屏蔽铜芯电缆连接,那么显示仪表所显示的数据是不是会比测量端实际温度低120℃,即仪表显示780℃。
请问各位朋友给予指正!
刚才计算错了,应该是900-(120-20)=800℃,仪表应该显示800℃,请各位给予指正!

你的分析是正确的 。
显示仪表补偿的是室温(即20℃)接线端应在20℃的环境中 显示才是正确的温度(900℃),接线端的温度是120℃与测温端得温差是780℃。设热电偶的温差电动势为U1,20℃的补偿电动势为U2.二者相加即为总电动势。仪表应该显示800℃。

如果用普通铜线,显示值就是三支热电偶温差电势的代数和所表示的温度,加上室温20℃。

举例说明:比如K分度号热电偶, 由(镍铬、镍硅)组成,如果接入铜线,将产生(镍铬、铜)、(铜、镍硅)、(镍铬、镍硅)三支热电偶,前两支不是通用热电偶,三支热电偶温差电势(可正,可负)的代数和,也就是到达测温仪表接线处的电动势,这个电动势所表示的温度,加上仪表的室温补偿20℃,就是显示值。

如果热电偶有一端是铜材料,则按提问所示情况,理想情况下,到达测温仪表处为780℃对应的热电势,应显示800℃。

在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。如果测温精度要求不高,热电偶接线端与仪表端温差不大,可以用普通铜线。

测温专家、中国最优秀的热电偶制造商--佛山神港回答:
你好!你的分析完全正确!

不能直接减 ,要计算处各点的毫伏值,毫伏值加减后再查表