10KV变压器测量直流电阻时,2分钟左右数据不断变化

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 12:38:43
10KV变压器测量直流电阻时,2分钟左右数据不断变化,高压侧AB相70欧
BC和CA相数据不断变化,2分钟了还在变化,请问是什么原因啊

很正常的,通常这类仪器都很灵敏,所以温度有一点点变化都会引起测量值的变化,特别是有太阳的时候

我觉得可能是放电不彻底引起的,彻底放电试试,其次,不要用太大的电流进行测量,变压器测量直阻时电流不能大于额定电流的10%,否则会引起温升,影响测量精度。你侧的应该是10KV干式变,最好不要超过5A进行测量。

必须要弄清楚是怎么样在变化?变压器容量多少?测试仪提供多大电流?因为线路有时间常数,变压器直流电阻在测试时是有稳定时间的,多长就要看变压器容量和测试电流了,电流越大稳定时间越短。而且稳定过程中电阻会不断减小,但绝不是那种大幅度减小。如果数据变化幅度很小是正常的,如果幅度大,而且是上升那就不对了,很可能是测量线路哪里接触不好,局部电阻大,温度升高,电阻增大。如果有一相正常,比较下就之知道了,三相电阻差别很小的。

谢谢大家的回答:那为什么AB相很快稳定,BC、CA相测量数据不断变化呢??已经2分钟了还在变

温度变化