PLC输出端是从10V的模拟量作为变频器的输入,首先是电机启动,在60S中达到转速1440r/min,在电机保持1440r/min运行60S,最后电机在60S中转速变为0,怎么用三菱的FX2N系列编程,变频器的参数怎么设。(电机是小型的三相异步电机) 请好心人帮助下!!!

哈哈!你可以用PLC直接控制变频器的运行信号,频率信号可以在面板给定或者是内部给定。把变频器的加减速时间都设成60S,然后在变频器运行到最高频率后输出一个继电器信号传递到PLC,PLC内部做计时到达60S之后复位变频器的运行信号就可以了。变频器不要设置成自由停车,要设置成按加减速时间停车方式。

我们可以做,但是要收费。