基础平面图中关于平面标注的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 02:05:11
我这暂时没图集,问一下大家这是什么意识。
JZL19(1B)1200X1800Y
Φ10@100/200(6)
B12Φ25;T2525 17/8
N12Φ20 LΦ8@400
YΦ16@250 Φ8@300

晕,你干的什么工程,这么大的基础梁?能给个补充说明吗,我想知道是什么工程用这种基础梁的,呵呵,答案是
JZL19(1B) 是基础柱梁,编号19,两端悬挑 1200X1800Y 梁的断面1200*1800 ,Y是表示方向 Φ10@100/200(6) 箍筋为10的,在这看不清是几级钢,是6肢箍,也就是工地人说的3个套,间距100和200 B12Φ25;T2525 17/8 是顶筋12根25的,底筋是25根25的,这里说名的1点,17/8标错了应是8/17 N12Φ20 LΦ8@400 设12根抗扭筋20的,拉筋8的间距400
YΦ16@250 Φ8@300 这里的Y与1800的Y是对应的,是在梁高的侧面设16的,间距250的梁边筋,也起到抗扭的做用,拉筋是8的300间距,呵呵,300是错的,应是250或500,就理解看,应是500
还有1点要注意,就是12跟20的抗扭筋要均匀的分布,在按16的筋