合闸断电,没有任何用电器用欧姆档200M测漏电断路器负荷侧火线和地线有30多点阻值,测零线和地线也是一样阻值,这样线路有漏电吗还是正常呢?测总闸下面也都是一样.

30多M?那很正常。线路的绝缘很难达到无穷大的,再有阴雨天空气潮湿更会有漏电。

你的测量设备太简陋了测那玩意一般都用绝缘摇表 线路是有一定的电容性的 尤其是较长的线路很难用万用表测出准确数字 你所说的相地间的值还可以接受 但是零地间的值不应该是这样的 零地间的阻值应为0