我该用多大的电表?(高分)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 12:08:35
小加工厂
总进线是35平方的铝线
进到自己的电表上
电表是100A的
从电表出来的是16A的三根线,插到一个250A的空开上方
下方接35平方的铝线到机器空开上
机器上的空开是250A的(不是机器原配,后换的)

机器的说明书上说空气开关用AC380/200A
机器是50KW

请问以上连接方法是否科学安全?

如果不对,请说明正确的方法。
谢谢!
上面打错了,是16方的铜线

机器的说明书上说空气开关用AC380/200A的话,你的电表100A的太小了,要用带电流互感器的电表,100/5的电流互感器,(从电表出来的是16A的三根线)应该是16平方的电线吧,也太小了,你的机器50KW如果是电动机16平方的铜线马马虎虎,如果是加热的,16平方肯定是不行的,连接方法没有问题。

除了从电表出来的三根线(16A)太小,需要更换,其他都没问题!

你可以加装电流互感器啊!~就什么都解决了!~大电流的都用电流互感器引线装电表的!~不懂的话问下电工

机器是50KW,约80A左右。
从电表出来的三根线(16A)太小,需要更换,其他都没问题!

总进线是35平方的铝线,截流量为:103A。
电表是:100A的。
16平方的三根铜芯线,截流量为: 83A。
机器是50KW,电流I=P/1.73×380V×Cosφ×η ,即50000W÷474.97=105.3A。
终上所说,基本能行。只是空开过大了,还有电表也略感小了一点。