小工厂怎么走电线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 10:36:55
小加工厂
总进线是35平方的铝线
进到自己的电表上
电表是100A的
从电表出来的是16A的三根线,插到一个250A的空开上方
下方接35平方的铝线到机器空开上
机器上的空开是250A的(不是机器原配,后换的)

机器的说明书上说空气开关用AC380/200A
机器是50KW

请问以上连接方法是否科学安全?

如果不对,请说明正确的方法。
谢谢!
上面写错了,应该是16方的铜线

电表和电线都偏小.50KW的电机就可达到100A的电流,加上其它负载则远远不够!

16A的导线应该是1.5mm²的铜线,差不多是最细的导线了,作为电表出线,这么大的负荷怎么能用这么细的线呢

不科学,机器是50KW16的三根线稍细

测测电流