110kv变电站设计的电压互感器的区别

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 05:24:11
一个110KV变电站 2台主变并联运行 主变的高压侧都接有一台电压互感器 请问这两台电压互感器有些什么区别么?
这个是我师傅给我提的问题 我在书上找了半天 没找到 请教大虾们了
附一张拍的一次接线图 就是图上的017和027的区别
顺便问一句 什么叫“PT载线”

2台PT的作用一般是一样的,但每条线路上的PT都分为计量,测量和保护三组线圈.保护PT用的是开口三角接法.计量和测量用星型接法,准确级不一样.
  "载线",应该是负载线的简称,那理解为电压互感器的负载线就可以了.
  110KV母线上的保护、测量任务非常多,PT用五组线圈,低压侧是Y0(三柱)用于线电压和相电压的测量,无专用计量PT时,供计量表计电压量。开口三角(两柱)在开口三角接有电压继电器,用于监视开口三角电压,检测系统的整体绝缘,用来反映系统发生接地时的零序电压。也就是说采用五组线圈的接线即能测量线电压又能测量相电压:另外使用五组线圈具有用材少、重量轻、制造成本低的优点,能产生很好的经济效益和社会效益。

图看不清.但2台PT的作用一般是一样的,但每条线路上的PT都分为计量,测量和保护三组线圈.保护PT用的是开口三角接法.计量和测量用星型接法,准确级不一样.
"载线"没听说过,应该是负载线的简称吧,那理解为电压互感器的负载线就可以了.

两台变压器并列运行的时候还是比较少的,看调度下的方式了,PT是一样的,两个是为了分裂运行时用的,每段母线都要有一组PT。区别就在于二次接线不同,如果是单母分段的话就是哪一段的元件接哪一段的PT电压(这个元件接到PT的线也可以理解成载线吧)。