请问空调、电视、电脑公用一条4平方可以吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 14:53:21
为了节省电线,我想把1.5匹的空调、电视机、电脑公用一条4平方的19芯BVR电线上可以吗?空调启动的时候有多大的压降,对电视、电脑的冲击大吗?(电线的终端离总电源开关大概6~8米长,总电源开关的静态电压有230V)
我是说空调启动的瞬间电压降低的大吗?怕对电视、电脑等精密电器冲击大。(我的入户总线是10平方7芯的BVR铜线)

可以的。
1.5匹空调约1kW,电视约0.1~0.2kW,电脑约0.4kW,总电流不到10A,而4mm^2塑料铜线允许持续电流在20A以上,线路很短,电压损失可以不考虑,何况您处的市电电压并不低。
如果电源开关之后先到空调,那么对电视电脑的影响就更小了。

以上是2009-8-20 03:12的回答。
空调启动的时候的比较大的电流的确会造成空调处的电压波动,但是该波动是由供电变压器的内阻,特别是变压器到您的空调处的整个线路的阻抗以及其他用户的负荷电流决定的,您那么几米长的导线的电压降与上面的线路电压降相比是可以忽略不计的。至于电脑,特别是电视允许电压波动的范围是很大的,在几十伏以上,那几米线的影响根本算不了什么。您处的市电电压并不低,230V,就更没有问题了。

足够
1.5空调 0.735*1.5=1.1KW
电视机算大点也就 0.3KW
电脑 算大点 0.4KW
共 1.8KW

一条四平方的线,30A
1KW电流4.545A
换算 30/4.5=6.6kw
也就是一条4平线约能载6.6KW
你空调,电视,电脑全用上,三分之一还不到。

当然可以,总线用4平方的铜芯线,分线可使用2.5平方的铜芯线。

是可以用,但空调线分开更好。

最好是把1.5匹的空调单独供电。