变压器运行中巡视检查项目有哪些

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 11:00:26

关键是得开电压等级啊。先给你说说220kv三相三线圈强迫油循环风冷有载变压器的巡视项目吧。容量一般为150MVA 或者是 120MVA。
本体:①设备名称、标志齐全,完好
②本体温度计值与遥测值相符
③借助物件听本体内部声响无异常
④本体各部件无渗漏
⑤压力释放阀无渗漏
⑥本体接地体完好、无锈蚀
⑦本体和调压瓦斯继电器防雨罩完好
⑧本体和调压瓦斯继电器窥视窗应打开
油枕:①油位、油色正常,油枕及与本体相连的油路无渗漏
②瓦斯继电器内无气体
③呼吸器硅胶颜色符合相关规定,变色未超过2/3
各侧套管:①瓷瓶无裂纹,无放电痕迹
②无渗漏现象
③油位、油色正常
有载调压机构:①现场档位与主控室档位一致
②密封完好,机构内部无受潮锈蚀现象且无异味
③调压机构工作电源正常,机构外观正常
冷却装置:①风机正确投入且运转正常
②冷却器及管道阀门开闭正确,冷却装置油流指示正常
③控制箱密封完好,内部无受潮现象、无焦味
④各组冷却器无渗漏
①瓷瓶无裂纹,构架正常
②避雷器计数器密封良好,指示正确
③接地引线接头无锈蚀、焊接良好
④避雷器内部无异常声音
⑤检查泄漏电流值是否正常
①放电间隙无异常、中性点套管无放电痕迹、无裂纹
②中性点接地刀闸两点接地,接地引下线完好
③中性点CT、间隙CT外观正常
④中性点接地刀闸应完好
我曾经是供电局变电运行出来的,这是比较完善的巡视项目和标准了,希望对你有帮助。

(1)检查变压器上层油温是否超过允许范围。每台变压器负荷大小、冷却条件及季节不同,运行中变压器不能仅仅以上层油温不超过允许值为依据,还应根据运行经验及上述情况下与上次油温比较。如油温突然增高,则应检查冷却装置是否正常,油循环是否破坏等,来判断变压器内部是否有故障。

(2)检查油质,应为透明、微带黄色,由此可判断油质好坏。油面应符合周围温度标准线,如油面过低应检查变压器是否漏油等。油面过高应检查冷却装置使用情况,是否有内部故障。

(3)变