来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 21:32:33
一只由双控开关控制的的节能灯突然发热不亮了,卸下节能灯用万用表测得电压是176V,无论开关电压都是176V。
另外,这个灯座的节能灯在关闭后会有隔3-4秒闪一下的情况。
刚刚试了一下,打开开关是正常的220v,关掉开关是170V

电压是176v与双控开关没有任何关系,以前好使现在不好使说明是线路的问题,既然开关都是176v你应该检查一下线路看看是什么问题,因为每一家布线的方式和线路里都一些其他的什么东西是不一样的,所以在这里无法直接说清楚的,还有节能灯在关闭后会有隔3-4秒闪一下的情况,有3个原因,1.开关有指示灯;2.线路零线有接地漏电的情况;3.节能灯放电。估计你的情况是前两种。

如果其它电器能正常工作的话,那灯回路的线路肯定出了问题,重点检查一下电源进线和双控开关的进线,看电压是否是220V左右,如果都是,那就是你的灯座有问题,当然,不排除灯可能有问题,把你的这个节能灯在其它灯头上试一下,如果能正常工作,那就是灯座的问题了。

如家中已有漏电保护器,换上一个好灯泡,打开开关如果灯泡发光正常,灯泡两端是220V就行了,别的就不用管它了,如不是220V再说

我可以100%告诉你你的开关控制了零线..控制火线就好了..不信你把灯泡下了..2个开关上的3根线全没有电..